变频器带电机需要越级吗?比如5,5的水泵电机需要选则一个7.5KW的变频器吗?
我用了很多都是同级运行,都没有问题;为啥有人推荐我越级带呢?
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
mtc04245
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 556 点
下载积分: 33784 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2020-11-07
最后登录: 2024-04-18
查看mtc04245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-07 09:27
引用
引用楼主zlc1210903于2021-03-06 11:34发表的 变频器带水泵需要大一级吗? :
变频器带电机需要越级吗?比如5,5的水泵电机需要选则一个7.5KW的变频器吗?
我用了很多都是同级运行,都没有问题;为啥有人推荐我越级带呢?

主要是推荐人对国产电机的不信任。的确市场有些电机制造商为了提高竞争力会虚标电机功率(铭牌标注比实际耗能小),
加上贴牌变频喜欢往大标注(实际输出功率比标注小),这样双线夹击往大跳一级较为保险。