楼主  发表于: 2021-02-06 13:14
图片:
图片:
图片:
图片:
富士触摸屏为TS1070Si
上海耀华称重控制器XK3190-606+
接线为485半双工,两侧通讯设定一致
重启后画面显示通讯错误,格式
请赐教,这是通讯参数设定的错误吗?还是显示元件设置的错误?
nongqiulin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 106 点
下载积分: 298 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2017-05-28
最后登录: 2023-12-16
查看nongqiulin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-06 13:42
图片:
再补充一下软件版本和上海耀华说明书,通讯协议在75-90页
附件: XK3190-C606+说明书.pdf (2066 K) 下载次数:71
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
nongqiulin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 106 点
下载积分: 298 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2017-05-28
最后登录: 2023-12-16
查看nongqiulin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-10 15:31
谢谢各位大佬,已经完成了
之前主要问题是
1,没有对modbus格式进行设定
2,没有注意到富士屏幕的寄存器地址需要+1
3,没有注意到富士屏幕接受数据高低位顺序与上海耀华发送的相反
以上