z6343028
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 570 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2023-07-03
查看z6343028的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-03 21:37
现在有个注油阀,喷出来效果不好,厂家让我改电磁阀的通断时间可以设定在10MS以下,用定时中断加1MS时间继电器控制效果也不明显比,我想知道PLC可以做一个5MS的输出吗
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2685 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2024-04-05
查看yyande的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-16 16:13
执行器件需要检查是否符合要求。一般来说气动元件秒级动作还能凑合,毫秒级就太为难它了