楼主  发表于: 2021-02-01 13:49
一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3826 个
工控威望: 7173 点
下载积分: 13186 分
在线时间: 2530(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-21
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 14:24
引用
引用第2楼ren1823于2021-02-01 14:07发表的  :
中继线圈断开会有较大的反向电动势的

加一个反向二极管,或者更换成固态继电器就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工