一直做PLC回路,直接中继的电路做的很少,遇到这样一个问题。传感器直接驱动中继一天上千次的频率,老是坏传感器,是不是不能这样使用。
现场有油,暂时不能100%确认是电路问题还是环境问题,总感觉电路存在冲击导致。
大家发表一下意见。
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1576 个
工控威望: 1735 点
下载积分: 6581 分
在线时间: 390(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-20
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 21:45
中间增加一组放大模块啊,逼近你动作频率不小