愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-05-12
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-30 18:40
海泰克触摸屏上面有4个开关,三菱PLC输出了Y44.45.46.47,控制了变频器的启动!
现在由于要改,于是我看了厂家的程序,发现都没有Y44.45.46.47.
程序也没有设置密码,而且触摸屏开关打开以后,44.45.46.47输出灯都亮的,就是程序里面找不到这几个点!
这是怎么回事呢
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1483(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-17
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-30 20:00
触摸屏直接控制的,PLC里不需要出现这个点,