有一款步进驱动器,在同款驱动器的设备上使用没问题。可用在另一套系统中驱动器没有任何反应,但是在这套系统中使用同款驱动器的其它型号也都正常。请问会是什么原因?在替换过程中什么都没改变,只是将电源与脉冲输入的插头进行拔插操作。我是实在想不到哪里会出现问题?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1013 个
工控威望: 1805 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1096(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-29
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-27 08:44
不正常的现象是什么呢,步进电机的故障差不多都是固定的几种模式
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1013 个
工控威望: 1805 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1096(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-29
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-27 15:49
驱动有问题吧,可以使能说明驱动可以正常通电,接受不到脉冲信号也可以检查的,把驱动壳子拆了,看下脉冲那个端子的光耦前段的电阻是不是烧了,如果烧了换一个同样阻值电阻就行

引用
引用第6楼namae于2021-01-27 14:42发表的  :

不正常,就是步进不动作,没有反应。楼上说的插头原因,因所用的步进驱动都是一个公司生产的。前一台正常使用的是LS的PLC脉冲输出。后一台使用的是信捷的XC3脉冲输出,但XC3吧换步进驱动同一厂家其它型号又正常。起了怪了,肯定是我那个地方不对,但自己就是找不出感觉进了死胡同。步进电机在每台设备上都能使能,就是后XC3好像是不能接受脉冲?插头重新结果好几次,都是一个样步进电机不动做。