现场要用PLC控制伺服定位到几个不同的位置,
我使用的三菱PLC,走脉冲方向模式控制伺服,绝对位置模式,每个点结束时使用的M8029跳转到下一个位置,相连的点位不同时,运行都没有问题,
可是当输入的2个相邻的位置一样时,程序会卡在这个位置不运行下去,所以我只能让现场人员输入的相连2个点要有的位置偏差才行。。。
不知道大家是怎么解决这个问题的,求教!!!!!
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 148 点
下载积分: 3966 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-07-08
最后登录: 2024-04-01
查看朱光显的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-26 23:00
是这样的,PLC越高端功能越强大,用起来越简单。以前需要写几行程序才能解决的问题现在只要在列表上打勾了(智能模块)