请问下,modbus编号400001-400003,0x0000-0x0003,在hmi该怎么选,我选了0x,1x等,都不行
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-16
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-17 20:26
用串口助手测试读写松下PLC的地址,看是否正常?
然后触摸屏软件在线连接PLC,监控触摸屏发出报文是否相同?
或者直接将触摸屏的485接线接到电脑的485接口,
用串口助手可以看到发出触摸屏发出报文。

400001的地址,在串口助手里,
地址可能是00 00 或都00 01,
modbus地址有些需要偏移1位。