图片:
请大师帮忙看看,为什么不是D0=2(工步2)每运行3秒钟就往下跳一次
当D11(工步2设定运行时间)=0时代表工步2运行结束,跳往第三步,
第三步由于有条件直接向让工步返回至第二步,这时候就卡死在第二步,也不传K3给D11(工步2的设定时间),就停在原地了
斗志不能低
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 7433 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-05-17
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-18 00:21
程序本身有问题,从D0=3跳回D0=2,D11在上次跳转的时候值已经为0,D0自加一和D11送值同时进行,你程序有BUG,跟扫描周期有啥关系