ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 760 点
下载积分: 5127 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-05-08
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-01 19:37
我有一个小项目,称重仪表和CP1H通讯,前几天工作通讯一直正常,这几天客户打电话来说每天早上刚上班开机时,称重仪表显示重量正常,而电脑不正常,也就意味着通讯不正常,配个几批后就正常了,河南这几天气温零下,感觉这个情况与温度有关,不知道各位老师们可否遇到过这种情况哩?
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 54417 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-05-14
最后登录: 2023-12-19
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-02 09:10
温度超过电子产品的工作范围,就容易出现问题。遇见过西门子的1200在室温达到plc最高的温度后,频繁出现plc重启导致输出停了。