锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 179 点
下载积分: 925 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-05-29
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-28 15:18
用三菱3u与步进电机做一个定位控制,先以快速DRVI行进一段距离完成后,用M8029启动下一段慢速DRVl指令,现出现快速转慢速停顿明显,有1秒左右没有连贯性,何解呢?求高手指点。谢谢!
Lu
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2023-09-11
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-28 18:27
DRVI定位指令带加减速时间,所以会看到有停顿的现象,如果不相要停顿时间,可以使用变速指令PLSV