似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 96 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2025-12-23
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-23 11:03
三菱MR-JE-A伺服驱动器能不能把LSP,LSN两个限位通过参数改成常开信号?因为常闭信号还要通过继电器转一下比较麻烦,如果可以直接在伺服驱动器参数里面修改一下就可以直接接传感器了
sichuan0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 135 点
下载积分: 32709 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-02-17
最后登录: 2026-01-09
查看sichuan0608的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-24 09:36
JE-A的伺服逻辑改不了,这个LSP,LSN如果接到PLC可以更改PLC限位标志的逻辑取反来实现,