我用的是三菱5U PLC,西门子变频器。我有一个A电机是用接触器控制的,但是我要监控它的A相电流,我买了一个互感器,0-5V输出模拟量,然后我准备配个FX5-4ad,来进行读取它。(5u内置模拟量已经用了。)西门子变频器是控制B电机。B电机不需要读取电流,变频器跟PLC是485通讯。
今天突然看到变频器有个模拟量AI1和AI2的输入点。那么我是不是可以把互感器0-5V的线直接接到变频器上面,然后用485读取这个模拟量的值呢?
这样是否可行呢?这样就可以省一个模块了。这样方不方便呢?
lidongxuwc
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 92 点
下载积分: 1940 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-04-23
最后登录: 2024-05-21
查看lidongxuwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-16 17:23
不可以,输入端子是控制变频器的 ,他的内部寄存器地址在不同功能下是不一致的。485要读指定的寄存器地址才可以。