湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-04-12
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-12 14:28
如题,我没有触摸屏,但我想要验证,PLC和触摸屏的功能,就是验证触摸屏写的对不对,这个是外部数据,没法仿真
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
xxjyty
河南宏建电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 246 点
下载积分: 757 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-15
最后登录: 2024-04-28
查看xxjyty的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-24 12:18
1.如果是用的网口,那就十分的简单。选择离线仿真F7,下载,启动。只要是IP地址正确,就自动读到PLC数据了。
2.如果是走的PPI,则在电脑上将USB编程线的端口改为COM2。设置好通信的速率和地址,离线仿真就行了。
新乡宏建自动化。专业从事自动化设计配套。在环保,机械,包装,铸造等各行业有一定的开发经验。工作之余从事PLC,触摸屏解密工作。
QQ:812577230