无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-05-11
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-21 09:24
描述:1
图片:
描述:2
图片:
用smart 200  进行rtu通讯   在读写多个连续的地址的时候  modbus的起始地址怎么计算
假如读取3000H到3005H的连续地址时,图中ADDR管脚应该怎么计算
[ 此帖被无良!!在2020-11-21 13:13重新编辑 ]
有事加我头像微信
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 468 点
下载积分: 3172 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-05-16
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-06 13:02
40001是10进制,2000H是16进制,要转成10进制,起始地址就是第一个要读取地址开始,