三菱的
CClink IE Fied

CClink IE Control

差别在哪??

近期又出了一个TSN,又差别在哪??


三菱这套搞得好乱
zmrs163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-04-11
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-20 09:47
IEF是现场层的总线,所以所做的事情和CCLINK差不多,只不过底层从485变成了网线,所以也可以和CCLINK一样作PLC之间的通讯。IEC是控制层的总线,主要用来作PLC之间的通讯,Q上面是用光纤通讯,到了R以太网模块和EN型号CPU可以配置成