matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-15 11:29
图片:
如图所示
1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗?  我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢?  我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了


bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 999 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 3215 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-15
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-15 13:27
非标设备,我们这里用基本上要么就是总闸加漏电保护。其他小功率都是用1P断路器,大功率负载用2P断路器。容量选得不合适,可能会有点小问题。同样的机器,虽然说不跳闸,但是,闻电路附件,有的有点焦味。