雨后的彩虹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 538 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-12-06
最后登录: 2020-12-15
查看雨后的彩虹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-14 10:36
最近在维修设备时,发现其PLC程序一启动,其复位指令控制的M40就被置位了,但前面的条件都没有满足,M40一直处于复位状态,想请教一下各位大侠,有谁知道这是咋回事啊? 
电工小子
工控自动化之路漫漫长
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 181 点
下载积分: 584 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-05-25
最后登录: 2024-04-23
查看电工小子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-14 19:39

  

D1>D200,M40当然动作,你又利用左下方的M40触点接通RST M40进行复位,能复位吗???你能复位输出动作点,但你不能复位动作条件D1>D200,你这程序行不通的
工控之路漫漫长,虚心向前辈学习