雨后的彩虹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 538 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-12-06
最后登录: 2020-12-15
查看雨后的彩虹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-14 10:36
最近在维修设备时,发现其PLC程序一启动,其复位指令控制的M40就被置位了,但前面的条件都没有满足,M40一直处于复位状态,想请教一下各位大侠,有谁知道这是咋回事啊? 
bahabaha
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 34756 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2020-03-06
最后登录: 2024-05-13
查看bahabaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 14:42
M40动作时SET T0 K0
M41动作时SET T1 K0
再用T0跟T1去RST M40试试