产品本身是金属外壳,是客户自制的传感器,输出电压信号。设备上有一台伺服,伺服未励磁时,电压信号在示波器上是一条直线;只要伺服一励磁,电压信号的噪声非常明显,前面一段直线,后面一段尖波凸起凹下,然后有一段直线,一段尖波。已经把伺服的线和传感器的线分开布置了。伺服电源也有滤波器。还有其它的一些方向能降低这个干扰吗?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-12 09:53
伺服接地,伺服输出端装滤波器