cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 761 点
下载积分: 778 分
在线时间: 306(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-05-09
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-04 22:21
用的FX3GA-485BD和E740的变频器通讯,用的IVDR指令。搞过很多套了,今天一直通讯不上,485BD的指示灯,有时两个指示灯都闪烁。监控D8063的值,6320,手册上说是变频器通讯功能中的通信出错。现在怀疑BD板坏了。
还有什么原因吗?
司慧聪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 396 点
下载积分: 5037 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2019-06-04
最后登录: 2025-05-09
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-04 23:02
既然搞过几套了,说明程序没有问题,换个bd板试试吧,