现在项目需要控制步进电机到达光电开关位置停止,可以使用绝对或者相对定位指令,到达光电开关信号时切断定位指令的条件。
这样使用可以吗?
还是有没有其他指令用。
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5011 个
工控威望: 9954 点
下载积分: 3734 分
在线时间: 3505(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-11-08
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-30 10:14
引用
引用第5楼dabanshuan于2020-10-30 08:57发表的  :
DDVIT 可以参考中断定位

中断定位指令,到了就停止
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991