关于有人提出变频器带电机,出现缺相烧电机的问题解决办法,  我来说几句:
热继电器--- 是电流超过设置值起作用,  而变频器后端, 电流值是变化的,  不变化, 还叫变频器?
电流互感器---  和 上面 相似
相序开关 --- 是ABC的相序反了, 才会起作用,  而变频器有正反转功能, , 用这个肯定不行的
380V接触器  --- 来搞笑的吗?
智能控制器 -- 这个可以试一试, 就是价格贵了点,    但是不一定可以,  因为 变频器输出的电源 好像不适合 智能控制器哦

其实,  市场上有缺相的元件---比如正泰的 XJ3-G
飞龙舞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 373 点
下载积分: 893 分
在线时间: 353(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-05-11
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-27 21:03
楼主别想当然,缺相很好解决的,一般变频器 有自带输出缺相保护。
你说的第一第二种方法都可以的,并 没什么不妥,前提是热继电器要有缺相保护功能