  请教一下
如何把M1为1时传送K1到D0
          M2为1时传送K2到D0
           .。。。。
。。。。。。。
。。。。。。。
         M100为1时传送K100到D0。

这样我要写100条了,

有没有这种高级指令可以几行程序就可以实现的。

tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-16
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 21:16
用FOR来循环或者DECO解码指令。

      
    