一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 301 点
下载积分: 912 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-05-05
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-22 20:43
我现在用的PLC是FX1N
有2个编码器,2相加减计数的。
接的X0 X1 X3 X4
但使用起来只有X0 X1有效(C251)
编码器没有问题,我分别单独把编码器接到X0 X1上试过
又分别接到X3 X4都无效
请问是1N的PLC只支持带一个编码器吗,或者2个只有加计数的编码器吗?
斗志不能低
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1479(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-07
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 23:08
看手册是支持两个,C253 接X3 X4  
X5一定要悬空
我没有FX1N做测试
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1479(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-07
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-23 14:31
10有89是坏了
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1479(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-07
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-24 12:37
那个点都不闪了,你还指望是那个LED坏了吗