过往云烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 120 点
下载积分: 730 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-02-16
最后登录: 2022-01-27
查看过往云烟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-21 22:49
图片:
刚学三菱的位左移和位右移,有个问题不明白,我的程序中位右移如果M0到M7全部为1的时候也就是全部接通后,位左移X04按下后还是全部接通的状态,左移不移位,没有熄灭的情况,如果X4位左移全部移位,置位1全部接通,位右移也不移位,假如位左移和位右移剩余一个位置位的话,无论左右移位都可以移位,全部置位左右移位都不能用,什么原因,大神指教,谢谢
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20553 分
在线时间: 1013(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-11
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 08:14
不是不能移位,是因為移位條件一直為1,移位了也看不出來