三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驱动伺服,D8340没有反馈脉冲数,我想读取三菱J4-A伺服的ABZ相输出,来判断伺服的位置,请问需要怎么读取?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4971 个
工控威望: 8408 点
下载积分: 18575 分
在线时间: 3477(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-10-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-21 23:35
8340没有数值,也就是你都还没大脉冲
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953