即时常开即时常闭指令如何理解???怎么运用???与常开常闭如何区分???和上升沿下降沿如何有什么不一样????
谢谢
lizhezhe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2020-06-23
最后登录: 2024-02-25
查看lizhezhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-17 11:07
理解:普通常开常闭就是那么回事,不解释。上升沿和下降沿也是那么回事,这两者的区别是操作时候接通一次或者多次的区别,你自己做一个常开x0.0  incmw1  及上升沿操作x0.0 incmw2 就知道两者的意思了。以上的两个都符合循环扫描周期的输入映像区的要求,判断常开还是闭合访问的是x0.0对应的输入映像区。即时常开 x0.0:p 这个访问的不是x0.0的输入映像区,而是x0.0的当前实际状态。区别么,你清楚访问x0.0的当前实际状态和输入映像区的区别就是以上两大类的区别了。访问输入映像区是记忆的结果提取,立即访问是当前实际状态的访问,还有疑问的话,你就去找找输入映像区,输入点位滤波时间这些知识。