linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-11 20:39
    由于使用PLC的环境差,经常有三菱FX3U-48M用一年左右外置RUN/SOTO接触不良,无法运行,被迫更换PLC,查阅资料说可以通过X0-17端子在系统设定,试了又不行,请各位大侠指点一二。
zmrs163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1409 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-05-31
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-12 09:04
需要写程序配合使用,M8035,M8036,M8037。编程手册有详细说明的