荏苒几盈虚
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4637 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2019-05-09
最后登录: 2024-04-29
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-08 21:57
图片:
图片:
信捷XD5,回不了原点,M202会闪一下,换过别的中继确定M202没冲突,确定伺服没有在发脉冲状态,有碰到过这种情况的吗
手动可以触发
[ 此帖被荏苒几盈虚在2020-10-08 22:41重新编辑 ]
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 7423 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-05-08
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-09 09:34
XD5最多带6轴吧,你这是XDM
回原点不是 ZRN K1 Y10吗,你这K0是什么意思
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 7423 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-05-08
查看tcrj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-09 12:01
我用的信捷是假的吗,从来没用过第0套参数
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 7423 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-05-08
查看tcrj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-09 21:21
引用
引用第11楼荏苒几盈虚于2020-10-09 14:04发表的  :


你这是新版本软件吗,第0套参数就是原来公共参数?用它回原点当然不对