原设备扩展一个伺服,原PLC为CP1H,点数不够了也不想接线,所以准备纯粹用串口走modbus控制伺服
但是看了一下MR-JE的modbus说明,控制模式要单独切换,而我伺服需要用到回原点、点动和多个定位点动作,
所以想问一下每次都要切换模式(地址6060h)是这样的吗?回原点就要用原点复位模式,点动就要用JOG模式,定位就要用定位模式?
但是上图又显示无法从原点复位模式和JOG模式切换到定位模式,是不是意味着无法完全用modbus通讯这种方式控制多种模式工作?譬如我先原点复位,然后定位运行,或者JOG一下
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 4313 点
下载积分: 9894 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-05-16
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-12 09:50


按你说的仍然是要先选择H6060模式,然后才能执行H6040,所以我觉得更换模式还是要改H6060