huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2595 个
工控威望: 20861 点
下载积分: 14432 分
在线时间: 2703(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-05-28
查看huoshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-05 11:03
一台MM440 - 37KW变频器给定频率超过45HZ时,变频器就自动停止运行且无故障报警。请问老师什么原因如何解决?
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 10024 点
下载积分: 6988 分
在线时间: 636(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-05-27
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-05 13:34
如果你熟悉变频器参数的话,可以参数回复出厂设置,然后重新设置参数,电机参数自动匹配。还不行的话可以判定变频器故障。