青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 9492 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2023-02-16
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-25 17:43
三菱FX3Uplc + 3U485-BD 与台达VFD-B通讯,发送命令正转,或者反转,或者停止的时候485板有一个灯亮,发送完断开后,灯灭,但是变频器没反应(每次给PLC上电和断电时,另一个灯亮)  不知道这样对不对


变频器设置了,02-00是04       02-01是03     02-10是04    02-11是04    
                        
                          09-00是01       09-01是02      09-03是0.0    09-04是01      09-07是05      

变频器的接的水晶头3对应着SDB/RDB(短接)    4对应着SDA/RDA(短接)
    

下面是程序,请老师们帮看看,第一次做通讯,照着李金城老师讲的做的
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新编辑 ]
附件: 变频器通讯.zip (176 K) 下载次数:173
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(suy520)
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 1033 点
    下载积分: 9492 分
    在线时间: 142(小时)
    注册时间: 2019-06-08
    最后登录: 2023-02-16
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-09-26 08:25
    变频器的设置是,
                              02-00是04 (第一频率指令来源:由通信RS485输入)    
                              02-01是03 (第一运转指令来源:由 RS-485 通信界面操作鍵盤 STOP 鍵有效)    
                              02-10是04 (主要頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入)  
                              02-11是04  (輔助頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入)
                              02-13是04  (第二頻率指令來源設定:由通信 RS485 操作)
                              02-14是03  (第二運轉指令來源設定:由通信界面操作,鍵盤 STOP 有效)  
                            
                              09-00是01 (通讯地址为1号)      
                              09-01是02  (波特率:19200)    
                              09-03是0.0 (通讯超时:无检出)  
                              09-04是01  (通讯格式:7,E,1,ASCII)    
                              09-07是05  (通讯回应延迟:10ms)


       不知道设置这些对不对,拜托大神给说说
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 1033 点
    下载积分: 9492 分
    在线时间: 142(小时)
    注册时间: 2019-06-08
    最后登录: 2023-02-16
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-09-26 16:40
    变频器有反应了



    问题原因是,变频器485通讯端水晶头SG+和SG-接反了,