xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2024-04-12
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-23 02:29
315dp.zip (497 K) 下载次数:695 如题,熬了几个晚上测试出来的程序。硬件部分采用315-2DP+SM31RTD温度模块+SM332AQ模块。
总的发现输入PIW通道需要进行PID运算前进行百分比规格化,也就是FB41连续控制的PV_IN只认输入的百分比(浮点型变量)
设定SP_INT也是只认百分比,所以输入(HMI)值也需要进行转换。
输出值LMN输出为百分比(浮点型)控制,再需要放大后才能输出AQ。
总的来说,百分比的缩小和放大需要看实际的比例量程和西门子的模块范围(0-27648)来定。
网上看的资料包括书籍,看的坑的一逼。
特研究调试后发出,望对大家有所帮助。
如有错误还请大家指正,谢谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(batv8612512) 感谢分享!
    xgy6825735
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 70597 分
    在线时间: 407(小时)
    注册时间: 2015-04-06
    最后登录: 2024-04-30
    查看xgy6825735的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-09-23 13:02
    下载看看,谢谢