青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 9492 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2023-02-16
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-16 10:49
图片:
图片:
图片:
请问这种变频器,他的功能码是什么?  是H00.00,H00.01,H00.02,,,,,,,,??
  需要更改频率命令源H00.02为6时,IVDR K1 H**** K6 K1          指令中功能码写H2吗?
  波特率H12.01   程序中功能码咋写?

  还有这个牌子变频器叫  巨联   我也没找到设定运行频率的参数,只有运行频率上下限,,怎么设定它的运行频率,

  然后这个也没有启动,停止,正转,反转,这些通讯命令,只有接线端子有正反转控制


我是找了一个旧机,没坏,然后搞一搞plc控制变频器正反转,频率设定
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新编辑 ]
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 914 点
下载积分: 23352 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2020-04-26
最后登录: 2024-04-18
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-17 16:53
H00.00这是分组,不是地址。既然有通信,肯定会有地址,还有点动之类的,你再好好看看手册!手册一定看完,不是所有的东西都是一定写在前面
楼主留言:
谢谢,那本手册后面确实没有,也不知道为啥