青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 9452 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2024-05-10
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-15 15:10
请问,变频器带动三相异步电机运行,运行中的频率和运动总长还有运行时间成什么比例关系?

      运动总长为9.5米,物体从进到出,
运行频率为10HZ时,时间为334秒
运行频率为20HZ时,时间为231秒
运行频率为30HZ时,时间为116秒

运动长度不变,通过时间来改变变频器的频率,从而实现,进料物体在设定时间内出料,现在就是找不出他们的关系

上述表达可能不是很清楚,,物料有n种,每一种都有时间设置,这个时间就是各个品种从进料口到出料口的运行时间

   开机运行前,选择品种,设置时间,
     看 7  楼

  
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:54重新编辑 ]
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2601 点
下载积分: 6560 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-05-17
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-29 16:43
一般馬達銘牌上都有其額定頻率與轉速
亦即你輸入其頻率馬達可以達到的轉速

而照你所提供的數據
頻率10HZ時間為334秒
頻率20HZ時間為231秒
頻率30HZ時間為116秒

那表示你數據並不線性
理論上
頻率20HZ為10HZ時間的1/2,166.5秒
頻率30HZ為10HZ時間的1/3,111.3秒
只有30HZ還算靠近這個數據


因為不知道你的機械結構與過程還有物料
所以會造成這樣情況的原因在哪裡無法判斷


倘若你的頻率的時間都是固定
亦即
10HZ物料經過334秒會出料
20HZ物料經過231秒會出料
30HZ物料經過116秒會出料
倒是可以以此做速度計算

334秒設定10HZ、231秒設定20HZ,116秒設定30HZ
兩點一線形成2組線性斜率
然後輸入時間求出頻率設定

例如三菱PLC中的SCL指令
照你給的數據鍵入
要250秒的時間出料
馬達頻率要18.16HZ



本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(青年加油) 真诚感谢!
    小侯
    小侯
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2601 点
    下载积分: 6560 分
    在线时间: 489(小时)
    注册时间: 2008-10-17
    最后登录: 2024-05-17
    查看小侯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-09-30 11:58


    你用FX不能模擬這個指令
    我模擬時是用Q03UDE,動作一樣不過Q-TYPE模擬支援SCL指令