杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 777 个
工控威望: 767 点
下载积分: 65017 分
在线时间: 1864(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-05-05
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-06 14:53
一台机器用FX1N连接一台MR-J2S伺服驱动器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驱动器的脉冲方式设置为脉冲+方向,机器目前正常使用中。
从PLC上传程序发现有两条脉冲指令,一条是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一条是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信号,为什么后一条指令指定Y1为脉冲信号。望高手指点!先谢谢了!
[ 此帖被杨官华在2020-09-07 16:43重新编辑 ]
杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 777 个
工控威望: 767 点
下载积分: 65017 分
在线时间: 1864(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-05-05
查看杨官华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-24 07:48
伺服驱动器的参数设置为脉冲+方向