我的接近开关有正负极和信号线三个端子,与plc连接时将信号线与plc连接就行吧,还需要为plc的公共端供电吗?我还有其他的普通的按钮开关只有正负极这个是不是不能连在和接近开关连在同一个公共端的输入点上啊,麻烦各位前辈指点一下。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7812 点
下载积分: 58104 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-05-06
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-03 09:43
看你用PLC电源还是外部电源,什么品牌PLC
楼主留言:
西门子的plc,用外部的开关电源进行供电
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7812 点
下载积分: 58104 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-05-06
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-03 15:16
引用
引用第1楼和谐共赢于2020-09-03 09:43发表的  :
看你用PLC电源还是外部电源,什么品牌PLC

可以接漏型输入1M端接-输入端子接+   输入接源型1M端接+ 输入端子接-