楼主  发表于: 2020-09-02 15:36
传感器感应到延时60ms 气缸动作。但是现在plc扫描周期一般是5ms 有时会到20ms 造成延时不可靠。大神们有什么好的解决办法?有没有毫秒级的类似时间继电器的东西。先谢谢大家了!!
工控小赵
业务致电:240313957
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 185 点
下载积分: 361 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2024-06-02
查看工控小赵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-02 17:05
上NJ  PLC, 扫描周期最低0.5微妙