李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-02 15:36
传感器感应到延时60ms 气缸动作。但是现在plc扫描周期一般是5ms 有时会到20ms 造成延时不可靠。大神们有什么好的解决办法?有没有毫秒级的类似时间继电器的东西。先谢谢大家了!!
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 597 个
工控威望: 725 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-06-16
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-02 16:26
基恩士的PLC好像可以,单片机也是很容易
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 597 个
工控威望: 725 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-06-16
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-02 16:31
刚搜了,马大哥家有毫秒级别的时间继电器,不过都是继电器输出,这响应速度估计达不到你要求
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 597 个
工控威望: 725 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-06-16
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-02 17:50
引用
引用第6楼工控小赵于2020-09-02 17:05发表的  :
上NJ  PLC, 扫描周期最低0.5微妙

0.5us,第一句直接跳转到最后一句吗,PLC大循环是级别最低的,还要处理各种中断,比如定时器,通讯,输入输出刷新,这些的级别都是高于大循环的
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 597 个
工控威望: 725 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-06-16
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-02 21:42
引用
引用第9楼和谐共赢于2020-09-02 18:53发表的  :

传感器输入信号延迟吗?

接近开关就几百赫兹的响应速度,PLC输入都是经过几毫秒去抖,然后才能真正的进入到程序里