1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1152 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-30 23:08
PLC是16年份的,版本为1.031,网口处没有CCLIN IE标志,想问能与JE-C伺服通迅吗
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-29
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-01 16:56
您的本机版本号有点低了,你可以尝试刷一下固件,论坛上面有固件文件,1.040版本以上支持CC-LINK IE FIRLD BASIC,你可以试试
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(1623154245)