19939635
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 153 点
下载积分: 6545 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2016-11-25
最后登录: 2023-07-10
查看19939635的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-26 21:53
图片:
图片:
新手求教;

三菱PLC和松下变频器做Modbus通信,松下变频器中的DT寄存器代码怎么写入到三菱PLC中,如下图;变频器的设定频率寄存器编号为DT305和运行状态监视的R3110,这些DT和R寄存器三菱系列PLC不能识别松下DT系列的这些寄存器编号,如果把这些松下代码编号地址写入到三菱系列PLC当中要用什么代码表示,怎么去做?望大师们指点一下,非常感谢!
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3808 个
工控威望: 7154 点
下载积分: 13141 分
在线时间: 2521(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-31 08:23
图片:
图片:
图片:
设置 P135——P139 分别为 1, 1, 96, 1, 0,分别代表着 MODBUS RTU 方式,站号为 1,
波特率为 9600,停止位为 1bit,校验位为 N
如果我没记错的话,你问了好多次吧。以上仅供参考
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3808 个
工控威望: 7154 点
下载积分: 13141 分
在线时间: 2521(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-31 08:43
图片:
这种事百度不到吗?
3楼  发表于: 2020-08-31 08:46
图片:
再变通一下,换个型号……我都看到你还几个论坛或者百度贴吧都有你这个问题了
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953