准备延长到80米左右,12芯带屏蔽的,不知道到选0.3的还是0.5的。有大哥有这方面的经验吗?编码器自带的倒是很细
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-08
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-25 09:31
电线越粗电阻越小,80米得打个来回160米,你自己看看吧,超过10米的线24V电压都可能掉到22V
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。