来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 265 点
下载积分: 884 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2019-09-19
最后登录: 2024-04-08
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-17 21:07
通讯篇手册上说RS指令是中断执行型指令,与运算周期无关,这只能说明他是优先执行,并没有说通讯不在看门狗时间内,如果我把通讯超时时间设定大于看门狗,在发送过程中故意断开接收端,使通讯超时,这时候会发生什么呢?
      1. 看门狗会报错吗?

       2. PLC有时间处理RS指令下面的顺控程序吗?
       3. 还是当发生通讯断开时系统直接把通讯任务压堆栈,           先执行其他顺控程序,待中途恢复通讯时,又把正           在执行的顺控程序压堆栈,继续优先执行通讯?
[ 此帖被来人給朕退下在2020-08-17 21:17重新编辑 ]
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
a10141014a
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 176 点
下载积分: 877 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2013-10-18
最后登录: 2024-05-16
查看a10141014a的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-25 11:55
RS只是個驅動指令,當指令生成時,串口發送與接收都與Scan無關係
唯一有關係的是如果你把它off掉之後,串口接收到資料不會把收到資料丟到RS指令的D區域

至於收或發一切都按照特殊M去作動,才有後續程序的處理
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(来人給朕退下) 真诚感谢!
  • 偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos