如图,放置一个工件,驱动输送带,在脱离信号的瞬间停止输送带,不用PLC直接继电器控制如何实现?
不求其它方式来解决这个问题,只求在电气上如何采下降沿实现这个流程。
陈经理
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-05-08
查看陈经理的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 17:56
这里需要知道一个参数,就是工件感应输出ON的时间是多少,如果低于继电器的反应时间,你就什么也得不到,既然你说到下降沿,说明速度很快,建议使用集成电路CD4538,这个IC可以捕获下降沿并输出可调方波,而且捕获速度是微秒级的,问题是你要准备DC12V,还要焊接线路板,非常繁琐,最后还是用PLC吧。