各位大家好:
关于松下A5伺服电机设置电子齿轮比走准;脉冲当量是0.005MM   、  电机每分钟3000转   、  PLC发送2000个脉冲   、  滚珠丝杆是10mm   、   驱动器P0.08 设置为0     P0.009   设置为
65536     P0.10设置为 125        请教各位大师为什么走不准呢 ?     65536/125*2000=1048576    
xingxing1110
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 84 点
下载积分: 332 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2019-09-11
最后登录: 2024-03-20
查看xingxing1110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-18 18:49
感觉电子齿轮比不容易理解的话  别管p0.09p0.10   只设定p0.08每转多少个脉冲就行了  松下的驱动器内部自己计算齿轮比