yuanqijun88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 390 点
下载积分: 22893 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2024-04-28
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-10 14:24
各位大家好:
关于松下A5伺服电机设置电子齿轮比走准;脉冲当量是0.005MM   、  电机每分钟3000转   、  PLC发送2000个脉冲   、  滚珠丝杆是10mm   、   驱动器P0.08 设置为0     P0.009   设置为
65536     P0.10设置为 125        请教各位大师为什么走不准呢 ?     65536/125*2000=1048576    
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-04-27
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 17:13
S7-1200 组态1000脉冲   丝杆 10mm   驱动器P0.008  设置 1000    发1000个脉冲丝杆实际走了多少mm?如果是来回运行测试要考虑丝杆正反转之间的误差.