xlz123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 231 点
下载积分: 8932 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2019-03-18
最后登录: 2025-03-27
查看xlz123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-10 10:48
如题,具体是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?
先有鸡
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-06
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 16:51
做不到的,25毫秒,你光考虑电机了,有考虑程序的扫描时间吗
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人