xlz123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8700 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2019-03-18
最后登录: 2023-04-27
查看xlz123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-10 10:48
如题,具体是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?
先有鸡
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2869 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2024-04-30
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 10:55
计算一下负载转速:
1、36/360=0.1转
2、 0.1*2/0.025=8转/秒=480转/分
满足上面转速的伺服,就能完成你的要求
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xlz123) 真诚感谢!
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 2869 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2016-05-06
    最后登录: 2024-04-30
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-08-10 11:48
    引用
    引用第2楼gxtmdb82164于2020-08-10 11:07发表的  :
    LS算的不对哦,你这个是纯理论计算,实际情况下需要考虑加减速的,伺服在路上不耽误时间,耽误时间的是加减速。
    为了补偿加减速的时间,需要更高的目标转速,而且电机的功率裕量要足够大,大多少要看你的加减速时间和恒速时间的比例。
    也就是说你那个25毫秒,还要分成三段来计算~
    而且一般这种应用,速度加上去好加,大力出奇迹就行了,但是减速的时候伺服未必拖的住,特别是机构刚性不好的。

    理论计算中已经考虑加减速时间了,实际控制效果要考虑转动惯量比了,建议满足转速情况下增加减速机